[ LUGOS ] ups
David Klasinc
bigwhale na m42.cx
Tor Okt 10 13:19:13 CEST 2000
On Tue, Oct 10, 2000 at 01:05:24PM +0200, KarloDrago Novak wrote:
> David;
> ali je prislo do tokovnega sunka vedno, ali je bilo odvisno od trenutka
> vklopa - torej na max. napetosti sinusoide ali pri nictem vklopu?
Samo jutranji vklop je bil problem...
Predvidevam, da je to posledica tega, ker so bili kondenzatorji cisto
prazxni in vse skupaj ohlajeno...
Cez dan si lahko monitor prizigal in ugasal... Le ce je ostal ugasnjen dalj
casa je bil to problem.
David!
---------------
MICROSOFT -- Most Intelligent Customers Realize Our Software Only Fools
Teenagers
Dodatne informacije o seznamu Starilist