[ LUGOS ] ups

Ales Bardorfer alesb na robo.fe.uni-lj.si
Pon Okt 9 16:25:28 CEST 2000


kreit wrote:
> ...
> - kupim se en Back UPS 500 tako da bom imel dva, potem pa na enega
>    prikljucim racunalnik na drugega pa monitor

Je izvedljivo, ampak nima smisla. Potem je ze bolje, da monitor
priklicis mimo UPS-a, direktno.

> - dva UPS-a probal povezem enega v drugega kot npr. kabl iz zida dam v
> prvi UPS iz njega pa kabl v drugega iz drugega pa v PC. A je to mogoce ali
> sanjam ?

Nima smisla, ker bo drugi "umrl" po 10 minutah, prvi mu pa ne bo nic
pomagal. Prvi bi v tem primeru polnil akumulatorje drugemu... kar gre
zelo pocasi.

> - se kaksen predlog ki se da razresit z 30k SIT in ne z 300k SIT ?


Kaj pa shutdown po nekaj minutah?  Je res nujno potrebnih tistih 30 min?

Moc UPS-a ne vpliva na cas njegovega delovanja ob izpadu elektrike,
ceprav je res da UPS-i z vecjo mocjo malenkostno dlje delujejo zaradi
bistveno vecje kapacitete akumulatorjev. UPS z vecjo nazivno mocjo lahko
samo bolj obremenis, torej nanj lahko obesis vec racunalnikov + monitor
+ ... (elektronika za pretvarjanje napetosti zdrzi precej vec). Seveda
pri vecji obremenitvi (konkretni) UPS toliko krajsi cas deluje.
Ampak, ce predpostavimo fiksno obremenitev UPS-a, na cas delovanja
vpliva predvsem kapaciteta akumulatorjev (xx Ah).

Naceloma bi lahko kapaciteto akumulatorjev povecal z njihovo zamenjavo,
ali pa tako, da bi vzporedno se kaksnega dodal. Edini problem, ki pri
tem lahko nastane je polnjenje akumulatorjev. Kako tvoj UPS polni ak. ne
vem. V primeru da uporablja kaksno "kvazi inteligentno" polnjenje, ga
lahko to pri polnjenju zmoti. Vsekakor bi polnjenje trajalo pribl 2x
toliko kot prej.
Kar se tice pregrevanja elektronike (ob izpadu) mislim, da ne bi bilo
nobenih problemov, saj je max. temperatura dosezena ze po nekaj minutah,
torej ni razlike med 10 in 30. Na to bolj vpliva obremenitev.
Tipicno taki akumulatorji stanejo 8kSIT, vecina UPS-ov pa ima ze dva
vezana zaporedno. Dodati bi moral torej se dva .. 16 kSIT.

POZOR: Tega se nisem pocel, ampak z inzenirskega stalisca, upostevajoc
gornja razmisljanja, mislim da bi slo. 

lp,
Ales