Kratek komentar o prenapetostni zasciti !!!

Z zamudo pa vendar nekaj razlage in dobrih napotkov.

Podatke o strelah lahko dobite na hidrometeoroloskem zavodu. Belizijo
jakost strele (v kA), kraj (za celotno Slovenijo), stevilo in datum.
Strele belezijo elektronsko. Strela sprosti svojo energijo z direktnim
udarom v kabel (zracni ali zemeljski-vec poskodb je na zracnih kablih)
ali preko indukcije. Blize vas je, vec moznosti imate za upepelitev
vasih aparatur, neglede na zascito (seveda je % prezivetja ob uporabi
zascite in dobre ozemljitve vecji - garantira pa vam ne).

Tako elektro kot telekom scitijo svojo mrezo (kable, transformatorje..).
Koliko je vlozenega v kvalitetno zascito mreze, pa mi kot uporabniki
lahko tudi obcutimo (lazja oblika je financne narave - nov kos
elektronskega drobovja, ali fizicni ...). Telekom za razliko od elektro
ne uporablja tokovne zascite v pravem pomenu besede, ampak posredno (Ali
veste kaj se zgodi ce naredite stik na telefonski liniji - nic, ker je
tok omejen na prib.20mA in centrala misli, da zelite telefunkcionirati.
Ce pa se vedno vztrajate, vas postavi na hladno (ste na blokadi). Tega
ne poskusajte na elektro liniji, ce nocete uporabljati varilnega aparata
ali si dajati srcne impulze). Elektro uporablja tokovne varovalke,
napetost jih ne briga in vcasih tudi zelo niha - odvisno na katerem
koncu slovenije zivite.

Zascite tel. linije s strani telekoma so v vecini samo odvodniki. Ti se
nahajajo po razvodiscih (omaricah - kdaj, kako in kje je doloceno,
vendar ne vedno izvedeno). Trenutno je vaznejse, da dobi vsak Slovenec
telefonski prikljucek, pa tudi ce si ga zahocemo na vrhu Triglava).
Odvodnik je majhna tabletka, ki vsebuje plin (vcasih je vseboval celo
radioaktivni plin). Napetosti so od 230V navzgor (PAZITE - ce posiljate
energijo iz elektro omrezja telekomu nazaj, vam lahko to dobrodelno
gesto prepreci z zahvalo in trenutno blokado tel. prikljucka). Ker pa je
cenijse montirati PCM 4,5,10..., kot pripeljati zice do uporabnika, se
je Telekom posodobil in poleg odvodnika dodal se varistor, tuljavo,
PTK.. Ocitno so PCM-ji tako dragi, da je potrebna kvalitetnejsa zascita.
Take zascite izdeluje Iskra, Kogoj, Jamnik itd. za telekom. Funkcija
odvodnika ze ime samo pove - odvaja prenapetost proti zemlji. Njegova
zgradba pa mu omogoca tudi prevajanje velikih tokov (reda amperi). V
kombinaciji z varistorjem ali drugim elementom, da zelo dobre rezultate
pri odvajanju - zasciti.

Ni zascite ce ni ozemljitve !!!

Ozemljitev izvedemo preprosto. Sredi vrta zakopljemo kos zice-tracna
izvedba ozemljitve(pocinkan valjanec): obstajajo tudi druge (vec kot ga
je, boljsa bo ozemljitev, ce pa to dodatno zalivamo je ozamljitev 100%.
Da nebi kdo mislil resno z zalivanjem, ceprav je kancek resnice tudi v
tem- si zamisljate kraj kjer ni drugega kot pesek in kamenje. Tam ne
boste dobili dobrih ozemljitev, zato razelektritve ozracja ima za
posledice poskodbe kjerkoli.).
Telekom uporablja tako vrsto ozemljil, vendar niso tako skrti da bi
morali zalivati roze. Ozemljitev naj bi bila zakljucena na skupni
zbiralki (v eni tocki), katero bi uporabljali vsi elektro porabniki
(tudi strelovod naj bi se zakljucil v tej tocki, ozemljitev radiatorja,
elektro omarica...). Tako pravijo sodobni trendi s predpogojem pravilne
izvedbe.

Kaksne zascite lahko kupimo mi in kaj dobimo???

Veliko izbire ni. Ponavadi vzamemo tisto, katero najlazje montiramo (se
vtakne v elektro vticnico). Ce doma nimate izvedene ozemljitve po zgoraj
opisanem sistemu zalivanja, potem globoko verujete v elektro
distribucijo ter njihovi kvalitetni ozemljitvi - ha,ha. Na teh zascitah
pise za katero vrtsto elektronike je uporabna (fax,telefon, modem,
ISDN...-cene so do 10.000SIT in se razlikujejo po visini prebojne
napetosti (ISDN ima napajanje po liniji od 95-100V,telef.48V, PCM4 160,
PCM10 320V)). PAZITE - ce kupite zascito za modem, potem kupite tisto na
kateri pise fax (ponavadi je misljen modem za najete fizicne linije, ta
pa sciti pred prenapetostjo priblizno pri 15V-priporocljivo citanje
navodil. Te zascite so kombinacija zgoraj opisanih varovanj:
odvodnik-varistor-tuljava-PTK- ..., katere odvajajo prenapetost na
telefonski ali elektro liniji proti zemlji. Te imajo lahko tudi filter
proti motnjam na napajalnem delu. UPS poleg funkcije neprekinitvenega
napajanja opravlja tudi zascito napajalnega dela - tega si navaden
smrtnik tezko privosci. Vsi drugi veliko-veliko zanesljivejsi sistemi in
veliko-veliko drazji sistemi zascite pa zahtevajo poseg ze pri
projektiranju stavbe (faradejeva kletka).

Se nasvet za konec !!!

Kupite ISDN-prikljucek, pa ne boste imeli problem z zascito. Stroski
poskodb strele odpadejo vsaj na 90%, ker vam telekom pri vas doma
montira NT(network termination), kateri v primero strele zadrzi unicenje
vase elektronike (ni 100% zascita pa vendarle je neka, ki pa ni vasa
ampak od telekoma- NT ni zascita, da se razumemo). Res pa je, da boste
nekaj casa brez ISDN telefona. Popravilo je pa zastonj.
Zascita - da ali ne. V vsakem primeru je priporocena - postaja celo
nujna in jo priporocam vsakemu.