Boris Sagadin wrote:
> Meni zadeva že lep čas deluje. Uporabiš driver za Blazer UPS (ki standardno
> tudi ni vključen v NUT), ki ima zgleda enako elektroniko kot Mustek. Info:
> 
> http://lists.exploits.org/upsdev/Dec2002/00002.html
> http://hutton.sh/~phil/blazer.html
> 

Sedaj deluje tudi meni. Za pravilno delovanje z Mustekom pa je potrebno 
spremeniti:

highvolt = 27.4;  -->> highvolt = 13.6;

ker deluje na 12V aku in se ne izpisuje pravilno % napolnjenosti.


Zaradi lepšega pa seveda lahko še:

addinfo(INFO_MFR, "Centralion", 0, 0); -> addinfo(INFO_MFR, "Mustek", 0, 0)

addinfo(INFO_MODEL, "Blazer", 0, 0); -> addinfo(INFO_MODEL, "PowerMus", 
0, 0);

Lp
Fredi
-- 
  Fredi Najžar <fredi.najzar at siol.net>
http://members.fortunecity.de/fredek/